脱硫工程吸收塔內防腐保温安全隱患即:火災、有害氣體、高灰塵、缺氧窒息等。噴砂、刷塗料及做玻璃鱗片和塔外的防腐保温,所用的材料大都是有毒可燃材料;施工環境狹小、複雜,和周邊的兄弟單位(煙囱:天津電建;綜合樓、煙道支架:北京電建)施工區域相挨較近,給吸收塔安全防火帶來了一定的困難。針對吸收塔內防腐作業的特種情況,同方環境豐潤項目部制定了《安全防火管理制度》、《安全防火應急預案》;同方環境豐潤項目部與北京電建、天津電建簽訂了安全防火協議書,業主及監理安檢部門監督;定人、定時間、定措施,確保脱硫工程1#、2#吸收塔內防腐安全順利完工。

吸收塔具體安全防火措施:

1、脱硫工程吸收塔(防腐作業區)周邊十米內及防腐材料存放場地十米內嚴禁動火,禁止吸煙,閒雜人員禁止進入吸收塔防腐施工區域及防腐材料存放場地。

2、距離吸收塔防腐施工區域及防腐材料存放場地十米處設置安全防護圍欄及防火標誌,設置防火警戒線,設置安全防護檢查點,檢查點邊掛設安全防護管理制度及吸收塔防腐施工安全防火示意圖。

3、進入吸收塔防腐施工區域及防腐材料存放場地的人員(無論職務高低)必須登記檢查,以防火種帶入吸收塔施工區域和防腐材料存放場地;一切進入吸收塔施工區域和防腐材料存放場地的人員必須服從檢查人員的檢查;進入施工通道防腐材料場地門,設檢查點,設定專人檢查,每日都有詳細的記錄。

4、施工現場安全員加大巡檢、監督力度,督促、控制施工過程的每個環節,監控施工人員違章作業,確保施工現場安全無事故、無火情。

5、吸收塔防腐施工安全及防火管理條例

⑴ 吸收塔內必須滿搭腳手架,上崗區域滿鋪木質跳板,並搭設安全爬梯,以符合防腐施工及安全通道要求;塔內掛設安全網二層,做好防高空墜落、高空墜物措施。吸收塔人孔處搭設安全通道。

⑵ 吸收塔上下各留一個通風孔,並安裝換氣扇,保持塔內通風良好,做好防塵、防中毒、防窒息措施。

⑶ 進入吸收塔的施工人員必須正確配戴安全帽、系掛安全帶、穿防滑鞋;噴砂人員必須戴防護頭罩,頭罩內必須設有一根通風管;防腐工作人員必須帶好防毒口罩,做好防塵、防窒息措施。

⑷ 進入吸收塔內的電源,必須是36V的低壓電源,照明必須使用安全防爆

行燈。電源線不得有破皮和接頭,不得拖地,必須懸掛;插頭和插座必須使用安

全防爆的,防漏電、觸電;三級配電箱必須安裝漏電保護器,並且是專人使用和監護,電工必須持證上崗。

⑸ 吸收塔內禁止堆放材料,不得隨手亂放工具,保持安全通道通暢。

⑹ 每個吸收塔內設置消防器材(滅火器不少於六台),塔外配料處設置滅火器(四台),吸收塔周邊設置滅火器(不少於十台)。材料庫消防器材必須設施完善。

通過業主及監理安檢部門的監督,同方環境豐潤項目部與脱硫工程1#、2#吸收塔周邊的兄弟單位協防;同方安檢部門與防腐施工單位安全管理層積極組織、精心細緻的管理,脱硫工程1#、2#吸收塔內防腐從2008年10月31日防腐施工開始,至12月19日結束,四十九個工作日,無安全事故,無火情、火災,安全順利的完工。