安防監控系統除錯報告
安防監控系統除錯報告1
1 目的
檢驗硬體裝置安裝質量、軟體配置的正確性和裝置功能的有效性。
滿足合同配置。
裝置實現正常功能。
2 測試範圍
對本次專案所涉及的所有機房環境監控子系統進行測試。
3 系統功能描述
(√)檢測精密空調狀態和報警引數,軟體顯示與空調資料一致; (√)監測精密空調下方漏水情況,軟體顯示與實際漏水位置一致;
(√)監測UPS狀態和報警,軟體顯示與UPS主機一致; (√)監測機房溫溼度,軟體顯示與溫溼度感測器一致;
(√)監測機房配電櫃及列頭櫃配電質量及重要配電開關、防雷器狀態;
(√)監測機房消防報警狀態;
(√)有報警時觸發簡訊及語音報警、聲音報警;
4 參考文件
《計算機場地安全要求》
《計算機站場地技術條件》GB2887-89
《工業企業通訊接地設計規範》GBJ79-85
《安全防範工程程式與要求》 GA/T75-94
《環境監控整合服務合同》
5 測試策略
通過現場測試、資料對比,驗證各個子系統所實現功能是否與合同、設計要求相符且能正常工作。
6 自檢步驟及結果
安防監控系統除錯報告2
(一)、一般要求
(1)監控系統除錯應在建築物內裝修和系統施工結束後進行。
(2)除錯前應具備施工時的圖紙資料和變更設計檔案以及隱蔽工程的檢測與驗收資料等。
(3)除錯負責人必須由熟悉該系統的工程技術人員擔任。
(4)具備除錯所用的儀器裝置,且這些裝置符合計量要求。
(5)系統測試將按照我公司提供的設計方案進行,提供安裝技術資料和相關的規範,提供詳細的條款,測試方法、測試目標和系統測試的必需儀器。業主方面派人員參加測試。在實際測試中,我們將提供測試方案並通過口頭或書面形式報告測試進展(包括遇到的實際問題)。在細心嚴格的系統測試後,向業主提供彙總的測試記錄
(6)在現場安裝調測期間,如果裝置出現不正常情況(如發現裝置損壞、故障、達不到技術規範或說明書的指標),在不延誤工期的情況下免費從速替換或修復。
(二)、除錯前的`準備工作
電源檢測:接通控制檯總電源開關,檢測交流電電源;檢查穩壓電源上電壓表讀數;合上分電源開關,檢測各輸出端電壓,直流輸出極性等,確認無誤後,給每一回路通電。
線路檢查:檢查各種接線是否正確。用250V兆歐表對控制電纜進行測量,線芯與線芯、線芯與地絕緣電阻不應小於0 .5歐姆。接地檢查:監控系統中的金屬護管、電纜橋架、金屬線槽、配線鋼管和各種裝置的金屬外殼均應接地,保證可靠的的電氣通路。系統接地電阻應小於4歐姆。
(三)、攝像機的除錯
(1)閉合控制檯、監視器電源開關、若裝置指示燈亮,即可閉合攝像機電源,監視器螢幕上便會顯示影象。
(2)調節光圈(電動)及聚焦,使影象清晰。
(3)改變變焦鏡頭的焦距,並觀察變焦過程中影象清晰度。
(4)遙控雲臺,若攝像機靜止和旋轉過程中影象清晰度變化不大,則認為攝像機工作正常。
(四)、雲臺除錯
(1) 遙控雲臺,使其上下、左右轉動到位,若轉動過程中無噪音(噪音應小於50DB)、無抖動現象、電機不發熱,則視為正常。
(2)雲臺在大幅度轉動時,如遇以下情況應及時處理。攝像機、雲臺的尾線被拉緊。轉動過程中有阻擋物。如:解碼器、支樑等是否阻擋了攝像機轉動。重點監視部位有逆光攝像情況
(五)、系統整體除錯
在前端裝置安裝、除錯後,開始系統整機除錯,檢查影象的清晰程度、動態移動報警聯動情況,編制系統測試檔案,並開始試執行,作好自檢自測記錄。主要包括以下內容:
開啟密碼鎖實際操作;
雲臺控制;
監控介面切換;
實時抓圖、看圖
視訊實時錄影;
視訊丟失報警;